Re: Fehlersuche ...!
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 19:08
Danke Tony für den Hinweis, ja, hab ich natürlich auch sofort geprüft
aber ich kann nun Vollzug melden, es funzt
nachdem Gestern nochmal eine Ferndiagnose telefonischer Art vorgenommen wurde, kamen mir dann doch nochmal Zweifel...
aber der Reihe nach:
die Ferndiagnose ergab, dass Protokolle in eine Richtung flossen, in die andere jedoch nicht, diese kamen sofort am Absender wieder an -> Diagnose: UART defekt, dieses Modul geht nach Aussage von Karl gern mal defekt, allein schon durch statische Entladung. ...so oft, wie ich in letzter Zeit geladen war, ergäbe das sogar Sinn *kleinesSpässle*
hhhmmmm, da kamen mir denn doch nochmal Zweifel, wobei kann das jetzt passiert sein, ich hab doch grad erst den MC ausgelesen... oooops, das probier ich doch gleich nochmal, denn da war er (das UART) ja noch ganz.
Und tatsächlich, kleiner Loop am UART funzte, Kommunikation mit dem MC funzte, ergo -> UART ist nicht defekt!
ja und nu? dann kam mir beim Studium der von Herrn Küsters bereitgestellten Unterlagen die Idee, diesen kleinen LOOP doch einfach mal auf der Wiznetseite zu machen. Zuerst mit Adapterplatine V0.9 -> keinen Erfolg, dann ohne Adapterplatine -> es funzt!!!
ok, nächster Schritt: verbinde Wiznet ohne Adapterplatine!!! mit UART -> aber kläre vorher die Spannungspegel!
gesagt getan, zusammengestöpselt -> Nachrichten in eine Richtung gingen gar nicht, von der anderen Richtung kamen die sofort zurück^^ wasn das schonwieder... sieht irgendwie nach vertauschten Kabeln aus, und natürlich, bei Miniaturstecker direkt am Wiznet hab ich die Farben für TX/RX vertauscht. Kabelverbindungen getausch und JAWOLL, jetzt funzt es
Fazit:
1. eine nicht funktionierende Adapterpaltine V0.9 kann dir den Schlaf rauben! und:
2. Beharrlichkeit zahlt sich aus! (das hatten wir schonmal woanders hier im Forum
lg Thomas
aber ich kann nun Vollzug melden, es funzt
nachdem Gestern nochmal eine Ferndiagnose telefonischer Art vorgenommen wurde, kamen mir dann doch nochmal Zweifel...
aber der Reihe nach:
die Ferndiagnose ergab, dass Protokolle in eine Richtung flossen, in die andere jedoch nicht, diese kamen sofort am Absender wieder an -> Diagnose: UART defekt, dieses Modul geht nach Aussage von Karl gern mal defekt, allein schon durch statische Entladung. ...so oft, wie ich in letzter Zeit geladen war, ergäbe das sogar Sinn *kleinesSpässle*
hhhmmmm, da kamen mir denn doch nochmal Zweifel, wobei kann das jetzt passiert sein, ich hab doch grad erst den MC ausgelesen... oooops, das probier ich doch gleich nochmal, denn da war er (das UART) ja noch ganz.
Und tatsächlich, kleiner Loop am UART funzte, Kommunikation mit dem MC funzte, ergo -> UART ist nicht defekt!
ja und nu? dann kam mir beim Studium der von Herrn Küsters bereitgestellten Unterlagen die Idee, diesen kleinen LOOP doch einfach mal auf der Wiznetseite zu machen. Zuerst mit Adapterplatine V0.9 -> keinen Erfolg, dann ohne Adapterplatine -> es funzt!!!
ok, nächster Schritt: verbinde Wiznet ohne Adapterplatine!!! mit UART -> aber kläre vorher die Spannungspegel!
gesagt getan, zusammengestöpselt -> Nachrichten in eine Richtung gingen gar nicht, von der anderen Richtung kamen die sofort zurück^^ wasn das schonwieder... sieht irgendwie nach vertauschten Kabeln aus, und natürlich, bei Miniaturstecker direkt am Wiznet hab ich die Farben für TX/RX vertauscht. Kabelverbindungen getausch und JAWOLL, jetzt funzt es
Fazit:
1. eine nicht funktionierende Adapterpaltine V0.9 kann dir den Schlaf rauben! und:
2. Beharrlichkeit zahlt sich aus! (das hatten wir schonmal woanders hier im Forum
lg Thomas